de c e pe placuta unui motor apare marcat:triunghi/stea 220/380.asta inseamna ca in triunghi motorul va functiona la 220?daca tens de linie este 380 cum poate avea in triunghi tens faza 220?
|
|
pus acum 19 ani |
|
avram
Moderator
Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 86
|
|
vezi ca in acest forum sau spus foarte multe despre ce te intereseaza pe tine .....
|
|
pus acum 19 ani |
|
stericuta
Moderator
 Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
|
|
Motorul va functiona in stea la 220V si in triunghi la 380V. Cred ca cei ce graveaza placutele nu sunt de specialitate.
|
|
pus acum 19 ani |
|
Mihmir
Membru nou
Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 2
|
|
In primul rand ca pe placuta motorului apare marcat :stea/triunghi,220/380V, deci motorul va functiona in stea la 220v, si in triunghi la 380v, iar asta este posibil datorita defazajului de 120 grade, ce realizeaza punctul de tensiune 0 in stea.
|
|