Vizitati Portalul serviciilor electrice si noul Forum electric la adresa www.PortalElectric.Ro / Am o problema electrica / pornire motor Moderat de avram, stericuta, www.PortalElectric.Ro
Autor
Mesaj Pagini: 1
poli
Vizitator



am o cunostinta care are un atelier cu mai multe motoare.cand porneste motorul cel mai mare 22kw caderea de tens provoaca stingerea unor becuri si oprirea unora dintre motoare.mentionez ca motorul poate fi pornit doar in plina sarcina.ce se poate face?
se poate ca demarorul cu pornire severa de la telemecanique sa rezolve problema?


pus acum 19 ani
   
Jonin
Membru deplin

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 14
Ce fel de motor e?

pus acum 19 ani
   
poli
Vizitator




Jonin a scris:

Ce fel de motor e?

asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit


pus acum 19 ani
   
Jonin
Membru deplin

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 14
Iti trebuie un variator de tensiune alternativa pentru pornirea motoarelor electrice asincrone fara socuri de curent.E vreo pompa cumva de o pornesti in sarcina?Ce turatie are motorul?

pus acum 18 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Chiar si pornirea prin convertizor de frecventa nu cred ca va rezolva situatia, mai ales daca e vorba de pornire in sarcina. Mai mult ca sigur coloana de alimentare a atelierului nu a fost dimensionata avand in vedere acesti consumatori.

pus acum 18 ani
   
poli
Vizitator




Jonin a scris:

Iti trebuie un variator de tensiune alternativa pentru pornirea motoarelor electrice asincrone fara socuri de curent.E vreo pompa cumva de o pornesti in sarcina?Ce turatie are motorul?

motorul actioneza un malaxor pentru argila care la oprire ramane plin cu material si oricum el nu poate fi golit decat partial.
la inceput am antrebat daca pot folosi demarorul care tot un convertizor este cu jumatate de norma dar am vorbit cu cei de la schneider spunandu-mi ca acesta nu va rezolva problema


pus acum 18 ani
   