Am urmatoarea problema : am facut o instalatie trifazica care alimenteaza 3 motoare prin convertizoare trifazice. Deoarece beneficiarul nu si-a facut inca priza de pamant am pus siguranta generala trifazica de 32A cu protectie diferentiala de 0.300A. Motarele au 5,5kW, 2,2kW si 1kW. Functioneaza foarte bine si frumos. Intreaga instalatie este comandata de un timer programabil si o parte electronica cu un procesor alimentat printr-o sursa de tensiune in comutatie de 220V/12V/40W. Tensiunea de 220V pentru aceasta sursa am colectat-o intre o faza si nul. In acest caz am nul de lucru si nul de protectie legate in acelasi loc. Nulul cu care vine 380V (R S T) furnizat de Electrica este legat si la dulapurile metalice si la impamantarile surselor de tensiune. Problema este ca atunci cand releul de timp cupleaza sursa de tensiune de 40W, protectia diferentiala da afara intregul circuit. O fi bine sa evit trecerea nulului prin siguranta trifazica generala si deci, sa elimin protectia diferentiala ? Poate imi da cineva un sfat... Multumesc anticipat.
|
|
pus acum 16 ani |
|