Am rugamintea sa ma ajute cineva cu o schema electrica pentru un sistem de degivrare pentru alei. Datele problemei: - Putere instalata 30kW (cabluri de incalzire). - Termostat care suporta 3,6 kW - Contactor de 30 kW la 380V - Alimentare trifazica
Ma intereseaza cum se conecteaza la retea termostatul, contactorul si cablurile de incalzire (cum se comanda contactorul etc.). Daca ma puteti ajuta si cu un tip anume de contactor.
Va multumesc.
|
|
pus acum 14 ani |
|
geochucky
Membru nou
Inregistrat: acum 13 ani
Postari: 2
|
|
putere instalata de 30kw adica 30 000 w nu prea cred poate 3kw .eu iti spun pentru puterea instalata de 3kw.pai e simplu iti trebuie un contactor 4p(4 poli trei faze + nul care se monteaza in tabloul electric de sigurante) de 16amperi sau 20amperi cu 4 contacte "nd"respectiv o siguranta de 4p de 16 - 20amperi pentru protectia contactorului.pe bobina contactorului legi comanda termostatului si cam atat.restul iti mai trebuie cabluri myym sau cyyf de 2,5 mm2 in functie de mediu unde sunt montate legatura instalatiei de degivrare la impamantare si multa munca.

|
|