Vizitati Portalul serviciilor electrice si noul Forum electric la adresa www.PortalElectric.Ro / Priza de pamant / Cum se face o impamantare ? Cum se verifica ? Moderat de avram, stericuta
Autor
Mesaj Pagini: 1
www.PortalElectric.Ro
Administrator

Din: Bucuresti
Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 75
Aici asteptam problemele dvs legate de prizele de pamant. Cele mai bune solutii pentru realizarea unei impamantari. Solutii pentru paratraznete. Despre obligativitatea firmelor de a-si verifica prizele de pamant periodic. Si alte probleme.


_______________________________________
are o baza de date cu electricieni din toate zonele tarii.Pe exista si o baza de date a firmelor care au activitate in domeniul electric, atat ca servicii cat si ca producator sau distribuitor. De asemenea exista un magazin virtual in care firmele isi pot vinde produsele online si multe alte informatii si oportunitati utile.

pus acum 20 ani
   
Sonic
Membru nou

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 2
Salut, mai toata lumea stie cum se verifica o priza de pamant, dar cum verific o priza de pamant la UNIVERSITATE? cu APP3, ca alt aparat cu aprobare de model nu este? E ia spuneti-mi si mie!!!!

pus acum 20 ani
   
gradanta
Vizitator



nu se mai folosesc de mult app3
daca aveti nevoie de o adevarata masuratoare contactati-ne !


pus acum 20 ani
   
avram
Vizitator



si ce daca e universitate ... ca la o cladire veche cu mult beton in jur...
avram



Sonic a scris:

Salut, mai toata lumea stie cum se verifica o priza de pamant, dar cum verific o priza de pamant la UNIVERSITATE? cu APP3, ca alt aparat cu aprobare de model nu este? E ia spuneti-mi si mie!!!!


pus acum 20 ani
   
ursus2
Membru deplin

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 10
nu te mai chinuii ! s-au inventat sig. diferentiale ! ia nulul inainte de sig. si fal impamantare.

pus acum 19 ani
   
jingaviorel
Vizitator




ursus2 a scris:

nu te mai chinuii ! s-au inventat sig. diferentiale ! ia nulul inainte de sig. si fal impamantare.

Poti sa-mi dai mai multe detalii?


pus acum 19 ani
   
ursus2
Membru deplin

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 10
cam tarziu cu raspunsul: daca ai pana la prize cablu de impamantare,dar nu sti sigur daca impamantarea de afara lucreaza, atunci leaga impamantarea la nul inainte de a trece prin prima siguranta.apoi ,in functie de necesitati, pune dupa o sig .diferentiala de 30 mA.daca instalatia e sigura si nu ai scapari ,atunci pune una de 10mA. si ai si impamantare beton si nici nu mai crapi daca te atingi de vre-o faza.

pus acum 19 ani
   
ursus2
Membru deplin

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 10
era sa uit! sa nu cumva sa legi impamantarea la paratrasnet!

pus acum 19 ani
   
AD
Vizitator



Am si eu o prob.
sa explic
deci am o centrala pe balcon

la panou nu am impamantare
numai faza si nul
ma-m gandit ca am impamantare in bucatarie,deci daca aia ar fi buna,ma gandesc daca pot sa o duc pe balcon din duza cea mai apropiata.Ma gandesc ca firele fiind toate legate intre ele
deci impamantarile sunt legate intre ele
asa ca in orice duza pot avea impamantare.
E bun rationamentul meu?
daca nu va rog dati-mi o solutie.
ms


pus acum 19 ani
   
www.PortalElectric.Ro
Administrator

Din: Bucuresti
Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 75
Daca la panou (tablou electric, probabil) nu aveti impamantare ar fi ciudat sa aveti la priza de la bucatarie, dar orice este posibil. Daca o gasiti undeva si o verificati ca e buna o puteti folosi.
Am intalnit unele cazuri cand din lipsa de impamantare la bloc s-a spart in perete pentru a gasi un fier din sistemul de rezistenta (fier-beton) al constructiei.


_______________________________________
are o baza de date cu electricieni din toate zonele tarii.Pe exista si o baza de date a firmelor care au activitate in domeniul electric, atat ca servicii cat si ca producator sau distribuitor. De asemenea exista un magazin virtual in care firmele isi pot vinde produsele online si multe alte informatii si oportunitati utile.

pus acum 19 ani
   
D@NIEL
Membru nou

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 1
Am executat o priza de pamant si o instalatie paratrasnet (fara electrod 'prevectron').Instalatia paratrasnet este legata la priza de pamant in doua puncte. Ceea ce as dori sa aflu este: trebuie montat obligatoriu  descarcator in tabloul electric principal si bara de egalizare potential ? , daca nu, as vrea si o explicatie tehnica.

Va multumesc!


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
Din cate inteleg aceasta lucrare a fost executata fara proiect sau proiectul nu este complet, sau .... poate chiar nu trebuie(!!!?)(Contacteaza proiectantul .. el este cel mai in masura sa-ti raspunda exact). Recomand sa citesti ff bine I20/"00 care spune exact cand trebuie pusa bara de egalizare potential (care este rolul ei).
Nu exista nici o legatura intre diverse tipuri de elemente de captare si bara de egalizare potential (vezi I20).
Amplasarea sau nu a descarcatoarelor in tabloul principal se face tinand cont de mai multi factori.. dar daca in volumul protejat exista aparatura electronica (automatizare)(PLS-uri, etc.) atunci pe baza unor calcule se iau o serie de masuri cumulative care sa preintampine efectele electromagnetice ale loviturilor directe si indirecte ale trasnetului. De aceea mai sus te-am trimis la proiectant. Poti avea surpriza ca desi exista instalatie de paratrasnet aparatura electronica si de automatizare sa se buseasca!!!.
Trebuia sa spui  mai multe despre volumul de protejat ( ce activitati se desfasoara in el, ce echipamente electrice si de automatizare se amplaseaza in el, ce inaltime are, aparatura electronica din el .... etc).
Pentru mai multe informatii apeleaza la un specialist sau trimite toate datele la
Bafta!


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

ursus2 a scris:

cam tarziu cu raspunsul: daca ai pana la prize cablu de impamantare,dar nu sti sigur daca impamantarea de afara lucreaza, atunci leaga impamantarea la nul inainte de a trece prin prima siguranta.apoi ,in functie de necesitati, pune dupa o sig .diferentiala de 30 mA.daca instalatia e sigura si nu ai scapari ,atunci pune una de 10mA. si ai si impamantare beton si nici nu mai crapi daca te atingi de vre-o faza.

Nulul de lucru si nulul de protectie trebuie obligatoriu sa fie separate. Deci, NU se leaga nulul de lucru cu nulul de protectie, indiferent daca exista sau nu protectie diferentiala.


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
Intaresc cele de mai sus spuse de "stericuta"
Atentie! Si daca avem "Protectie diferentiala" trebuie sa avem NUL DE PROTECTIE separat de nulul de lucru.


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

scris:

Am executat o priza de pamant si o instalatie paratrasnet (fara electrod 'prevectron').Instalatia paratrasnet este legata la priza de pamant in doua puncte. Ceea ce as dori sa aflu este: trebuie montat obligatoriu  descarcator in tabloul electric principal si bara de egalizare potential ? , daca nu, as vrea si o explicatie tehnica.

Va multumesc!

In I7/02 se prevede protectie contra supratensiunilor. Unii producatori de aparataj recomanda descarcator in tablou in cazul bransamentelor aeriene.
Atasez cateva scheme de aplicatii folosind descarcatoare.

cum face cum verifica scris:am executat priza pamant instalatie (fara electrod este legata priza

38.6KB


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Partea 2/4

cum face cum verifica partea 2/4

32.2KB


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Partea 3/4

cum face cum verifica partea 3/4

33.1KB


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
partea 4/4

cum face cum verifica partea 4/4

31.5KB


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

scris:

Am executat o priza de pamant si o instalatie paratrasnet (fara electrod 'prevectron').Instalatia paratrasnet este legata la priza de pamant in doua puncte. Ceea ce as dori sa aflu este: trebuie montat obligatoriu  descarcator in tabloul electric principal si bara de egalizare potential ? , daca nu, as vrea si o explicatie tehnica.

Va multumesc!

Pe scurt despre Instalatiile cu paratrasnet si descarcatoare.

cum face cum verifica scris:am executat priza pamant instalatie (fara electrod este legata priza

46.5KB


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
Pentru ca am vazut mai sus o serie de dispozitive de protectie ... si eu am amintit anterior de "masuri cumulative" am sa spun ca inainte de toate (de a alege o solutie practica - chiar din cele de mai sus-) sa studiati alaturi de I7/02; I20/00 si urmatoarele: SR CEI 61312/1;2;4 (3 nu este inca in limba romana)/2000.
Va doresc succes!
... merit o bere virtuala!

Modificat de avram (acum 19 ani)


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Intaresc cele de mai sus spuse de avram.

pus acum 19 ani
   
denismoc
Membru deplin

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 14

stericuta a scris:


ursus2 a scris:

cam tarziu cu raspunsul: daca ai pana la prize cablu de impamantare,dar nu sti sigur daca impamantarea de afara lucreaza, atunci leaga impamantarea la nul inainte de a trece prin prima siguranta.apoi ,in functie de necesitati, pune dupa o sig .diferentiala de 30 mA.daca instalatia e sigura si nu ai scapari ,atunci pune una de 10mA. si ai si impamantare beton si nici nu mai crapi daca te atingi de vre-o faza.

Nulul de lucru si nulul de protectie trebuie obligatoriu sa fie separate. Deci, NU se leaga nulul de lucru cu nulul de protectie, indiferent daca exista sau nu protectie diferentiala.

Vezi schemele de montare TNS,TNC,TNCS.Problema este ca m-am jucat cu o protectie diferentiala iar cand i-am trecut nulul de protectie prin ea nu a declansat la nici un fel de defect,s-a schimbat problema cand am trecut nulul de lucru.Totusi poate ne ajuta cineva cu o schema de montaj la diferentiala asta.


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
ei! da schema!!!!... e prea simplu ... faza si nul de lucru prin dispozitiv si nulul de protectie (al treilea fir) "pe langa ea"....

pus acum 19 ani
   
ubct11tbi@yahoo.com
Membru nou

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 1
Stau la casa si am refacut total instalatia electrica pana la cofret, dar casa nu are impamantare. Exista posibilitatea unei electrocutari? Daca da, cum as putea reduce acest risc fara a realiza deocamdata o priza de pamant? multumesc.

pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

a scris:

Stau la casa si am refacut total instalatia electrica pana la cofret, dar casa nu are impamantare. Exista posibilitatea unei electrocutari? Daca da, cum as putea reduce acest risc fara a realiza deocamdata o priza de pamant? multumesc.

Intotdeauna exista riscul electrocutarii.
In primul rand conteaza daca in noua instalatie circuitele de priza au sau nu conductor nul de protectie. Daca prizele nu au nul de protectie nu se mai pune problema prizei de pamant, nefiid posibil distribuirea nului de protectie.
Cel mai bine, chiar si in cazul in care nu exista nul de protectie, recomand instalarea in tabloul principal a sigurantelor automate cu protectie diferentiala min. 30mA, pentru circuitele de prize cel putin. Acestea asigura protectie impotriva atingerilor directe si indirecte.


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
Esti fericit ca stai la casa .. dar daca ai refacut instalatia electrica sigur ai tras si nulul de protectie ( pe romaneste al 3 lea fir) atunci pune in tablou protectie diferentiala ( de firma) chiar si pe circuitele de iluminat si stai linistit pana la adinci batranete (verificand-o din cand in cand).
ATENTIE! Ca protectia diferentiala sa asigure protectia impotriva atingerilor directe si indirecte trebuie sa existe al 3 lea fir.


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

avram a scris:

ATENTIE! Ca protectia diferentiala sa asigure protectia impotriva atingerilor directe si indirecte trebuie sa existe al 3 lea fir.

Se poate si un argument pentru asta?


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
GP (ghid de proiectare...) 52 .....care detaliaza I7 din 2002 (dupa amiaza am sa dau si articolele)

Al 3 lea fir de fapt depisteaza o scurgere inainte ca o persoana sa atinga partile metalice ale receptoarelor si aparatelor conectate la circuitul respectiv.
Deci " nu trebuie sa atingi cu degetu" sa vezi daca deconecteaza....

... mai exista si treaba cu 2 masuri de protectie intr-o instalatie electrica .. aici al 3 lea fir este a doua protectie...

NU CEL CARE ATINGE ACCIDENTAL UN APARAT TREBUIE SA DECLANSEZE FUNCTIONAREA UNEI PROTECTII CI FUNCTIONAREA ANORMALA A ACESTUIA!


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Am consultat documentatiile producatorilor de aparataj electric. Nu scrie nicaieri chestia cu "al 3-lea fir". Protectia diferentiala functioneaza INDIFERENT de existenta celui de-al "treilea fir".
Spre ex. circuitele de iluminat nu au "al treilea fir" dar se poate aplica protectia diferentiala.
Ca legenda, "al treilea fir" se numeste in limbaj de specialitate "Nul de protectie" si se noteaza in schemele electrice cu PE.


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
Al 3lea fir (nulul de protectie) nu-i treaba producatorilor de protectii diferentiale ci e treba celor care realizeaza o instalatia electrica, conform normelor in vigoare.
.. protectia diferentiala functioneaza nu a spus nimeni ca nu functioneaza .. dar un electrician trebuie sa realizeze o instalatie electrica  in stare sa protejeze personalul.. la atingeri directe si indirecte (in cazul nostru)... am sa vin si cu o trimitere la STAS 12604/4 si 5 (in curs de revizuire) si cu un CEI (se dau chiar si scheme aici)( din pacate sunt acasa).
Revenind la iluminat, unde normele nu obliga  dar unde avem, corpuri de iluminat in carcase metalice, si nu avem personal calificat pentru mentenanta, eu prevad al 3 lea fir.
Am sa revin cu articolele care spun clar de necesitatea celui de al 3 lea fir.
Cer scuze daca dadacesc!


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
GP 052/"00 (Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 100 Vc.a. si 1500 V c.c.)pag. 58 art 4.1.86 " In instalatia electrica protejata cu dispozitive diferentiale de inalta sensibilitate (< 30 mA), masele trebuie legate la pamant"...
iar art. 4.1.87 enumera unde se utilizeaza dispozitivele diferentiale de inalta sensibilitate...
CEI 364 spune aceleasi lucruri ( si expliciteaza cu scheme)
STAS 12604.4/5 fig. 4;5;6 expliciteaza.
...si altele...
bafta


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

stericuta a scris:


avram a scris:

ATENTIE! Ca protectia diferentiala sa asigure protectia impotriva atingerilor directe si indirecte trebuie sa existe al 3 lea fir.

Se poate si un argument pentru asta?

CE NU E CLAR? AI SPUS SAU NU CA TREBUIE SA EXISTE AL TREILEA FIR PENTRU CA DIFERENTIALA SA ASIGURE PROTECTIE?
Ce e asa de greu sa recunosti ca esti ambiguu?


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

avram a scris:

GP 052/"00 (Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 100 Vc.a. si 1500 V c.c.)pag. 58 art 4.1.86 " In instalatia electrica protejata cu dispozitive diferentiale de inalta sensibilitate (< 30 mA), masele trebuie legate la pamant"...
iar art. 4.1.87 enumera unde se utilizeaza dispozitivele diferentiale de inalta sensibilitate...
CEI 364 spune aceleasi lucruri ( si expliciteaza cu scheme)
STAS 12604.4/5 fig. 4;5;6 expliciteaza.
...si altele...
bafta



Presupun ca e vorba de "Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 V c.c.)"


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

avram a scris:

GP 052/"00 (Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 100 Vc.a. si 1500 V c.c.)pag. 58 art 4.1.86 " In instalatia electrica protejata cu dispozitive diferentiale de inalta sensibilitate (< 30 mA), masele trebuie legate la pamant"...
iar art. 4.1.87 enumera unde se utilizeaza dispozitivele diferentiale de inalta sensibilitate...
CEI 364 spune aceleasi lucruri ( si expliciteaza cu scheme)
STAS 12604.4/5 fig. 4;5;6 expliciteaza.
...si altele...
bafta

Rog mare ATENTIE! Este vorba de GP 052/00 (Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 V c.c.). Acest ghid a aparut in anul 2000 si se refera la normativul I7/98.
In prezent este in vigoare normativul I7/02 aparut si publicat in Buletinul Constructiilor in anul 2002.
Deci, se face referire la ceva ce nu mai este de actualitate, respectiv ghidul GP 052/00.


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
Ba da este valabil ... a fost o greseala de a mea cand m-am referit la I7/02. Regula cu 2 masuri de protectie este antica si de demult.
Va urez multa bafta la executat instalatii electrice conform normelor in vigoare!
... merit o bere virtuala!!!!!?


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Ca sa terminam discutia, te-ai referit la GP 052/00 care se refara la I7/98.
Ar fi trebuit sa te referi la GP 052/02 care ar fi trebuit sa se refere la I7/02. Acest ghid inca nu a aparut.
I7/98 nu mai este valabil deci, recproc, ghidul aparut in 2000 ce se refera la el nu mai este valabil.
Nu meriti nici o bere deoarece nu ai dat nici o solutie la problema pusa. In general d-le avram vad ca preferi sa comentezi ce spun altii nu sa oferi solutii obiective. Adica te aflii in treaba pur si simplu.


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

a scris:

Stau la casa si am refacut total instalatia electrica pana la cofret, dar casa nu are impamantare. Exista posibilitatea unei electrocutari? Daca da, cum as putea reduce acest risc fara a realiza deocamdata o priza de pamant? multumesc.

Asta era problema in cauza.


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98

avram a scris:


... merit o bere virtuala!!!!!?

Decretul 400 este inca in vigoare! Propun incetarea propagandei cu bauturi alcoolice pe acest forum!


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
Ce solutie sa-i dai omului care nu a tras nulul de protectie atunci cind dv. veniti si spuneti sa-si puna protectie dif care conform normelor in vigoare necesita existenta nulului de protectie (ca instalatie electrica). Prefer sa trimit omul sa studieze normele si normativele aflate in vigoare sa poata sa hotarasca in cunostinata de cauza. Iar daca spunem ceva cred ca trebuie sa avem si acoperire... altfel ne dam cu parerea.
Cat priveste omul cu casa si instalatia electrica refacuta... cred ca era simplu sa-i spun sa-si traga nul de protectie.
Cat priveste logica dv in legatura cu GP 052/"00, cei care l-au elaborat au specificat in luna octombrie la conferinta inginerilor instalatori din Romania, ca el mai este in vigoare. .. asa ca macar pentru asta merit o bere virtuala si promit ca am sa continui sa trimit oamenii care au probleme sa studieze normativele aflate in vigoare, bune, rele, asa cum sunt ele. Iar daca se doresc detalii am sa le raspund individual .... sa nu mai deranjez -GRATIS.
Si apoi berea virtuala ... trebuie sa o dea omul cu instalatia electrica refacuta .. pentru ca daca a executat-o o firma autorizata!!!!!!
Succese!


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Vad ca nu ne intelegem absolut deloc. Omul a refacut instalatia electrica. Nu are priza de pamant. Se cere o solutie contra electrocutarii fara a se realiza priza de pamant. Poate omul nu are loc unde sa puna priza de pamat. Poare nu vrea. Poate casa este monument si nu se pot sparge peretii. Poate exista motive pentru care nu se poate realiza priza de pamant.
Am oferit o solutie perfect legala. Casa neavand impamantare, logic, prizele nu sunt cu impamantare. Solutia oferita de mine ofera protectie contra atingerilor directe sau indirecte si, culmea, functioneaza fara existenta impamantarii.
Deci, am evitat sa demolez casa si sa pun al treilea fir etc etc.


Inteleg ca nu este voie sa pui protectie diferentiala la circuitele de prize fara nul de protectie?
Nu este voie sa pui protectie diferentiala la circuitele de iluminat?

Cat despre ghidul din 2000 care este valabil pentru normativul din 2002 mai sunt multe de discutat.

Cam astea rezulta din cele spuse mai sus de d-nul Avram!

D-le Avram nu ati raspuns la intrebarea urmatoare:

"De unde reiese ca protectia diferentiala nu functioneaza daca in instalatie nu exista nul de protectie?"
Astept raspuns! Daca se poate documentat inclusiv cu prevederile fabricantilor!


pus acum 19 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 86
"Stau la casa si am refacut total instalatia electrica pana la cofret, dar casa nu are impamantare. Exista posibilitatea unei electrocutari? Daca da, cum as putea reduce acest risc fara a realiza deocamdata o priza de pamant? multumesc."

Da am sa raspund :
Daca s-a refacut instalatia electrica(conform normelor in vigoare) si exista nul de protectie, atunci protectia diferentiala (<30 mA) recomandata de dv. nu face altceva decat sa completeze protectia la atingeri directe si indirecte.
Daca nu exista nul de protectie atunci instalatia electrica (chiar daca are protectie diferentiala) nu este completa (ok. d.p.d.v. normative in vigoare).
"Inteleg ca nu este voie sa pui protectie diferentiala la circuitele de prize fara nul de protectie?"

Este voie sa pui p.d. dar normele spun ca astfel de instalatie electrica nu este conforma. Cel care plateste trebuie sa stie asta.

"Nu este voie sa pui protectie diferentiala la circuitele de iluminat?"

Este voie ( insa normativele noastre nu au introdus-o obligatorie din motive economice) mai ales cand avem elemente metalice si nu avem personal autorizat pentru mentenanta...

"Cat despre ghidul din 2000 care este valabil pentru normativul din 2002 mai sunt multe de discutat."

Am raspuns mai sus!!!

"De unde reiese ca protectia diferentiala nu functioneaza daca in instalatie nu exista nul de protectie?"

Am raspuns si mai sus ca protectia diferentiala functioneaza si am si explicat ce se intampla in instalatia care are p.d. si nu are nul de protectie. Peste tot mai sus eu m-am legat de instalatia electrica per ansamblu.
Cat priveste treaba cu fabricantii eu ca proiectant ma asigur sa vad dac produsele lor sunt agrementate tehnic. Solutia de instalatie electrica trebuie sa se dea tinand cont de normele si normativele aflate in vigoare. Din cate stiu fabricantii te trimit la normele si normativele aflate in vigoare.
Dau un ex. Am proiectat protectii la trasnete cu dispozitive de amorsare (PDA) numai dupa ce au fost introduse in I20 si folosind calculele din normativ.Dar daca trebuia sa proiectez pentru ungaria sau germania trebuia sa tin cont de faptul ca ele nu sunt recunoscute.

Unii electricieni sunt aparati numai de normele si normativele aflate in vigoare.

Cine a spus ca berea virtuala este o baututa alcoolica!!!! Eu am fost testat cu ... si totul e ok!
Succese!!!


pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Nu pot decat sa va felicit!

pus acum 19 ani
   
peter
Vizitator



unde pot gasi si eu normativul I7 / 02 sau care e ultimul si cam cat costa
mc


pus acum 19 ani
   
www.PortalElectric.Ro
Administrator

Din: Bucuresti
Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 75
Incearca la ICECON, in Bucuresti, Soseaua Pantelimon, nr 266.

_______________________________________
are o baza de date cu electricieni din toate zonele tarii.Pe exista si o baza de date a firmelor care au activitate in domeniul electric, atat ca servicii cat si ca producator sau distribuitor. De asemenea exista un magazin virtual in care firmele isi pot vinde produsele online si multe alte informatii si oportunitati utile.

pus acum 19 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 98
Incearca si unde un I7/02 costa cam 25 RON.

pus acum 19 ani
   
Mando
Membru nou

Inregistrat: acum 17 ani
Postari: 1
...mai sa fie ....moderatorii sunt electricieni .....zau ca-mi place ...mi-a placut ....avrame .....nu-mi faci instalatia  electrica acasa ....sau doar cu teoria ....ca practica ne omoara.....oricum felicitari.

pus acum 17 ani
   
LAURTIB
Membru nou

Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 2
Daca am un sistem trifazic si locul NU are instalatie de impamantare, am doar nul de lucru care vine cu cele 3 faze din tabloul din amonte. Daca am nevoie de 220V, il iau dintr-o faza si nulul de lucru. Cum pot face protectie diferentiala in acest caz ?

pus acum 16 ani
   
nykub
Membru nou

Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 1
trebuie sa dezlegi toate legaturile prizei de pamant de la cladire
,masori fiecare borna in parte,scemade conexiuni a puntii o ai pe aparat sau pe cutiia ei . scoti aparatul di cutie.faci legaturile conform schemeidai pe treapta cea mai mare cred ca x10 vezi tu.rotesti butonul pana acul sta pe zerodaca sare dintr-o parte in alta schimbi o decada mai mica si tot asa pana acul merge usor .cand reusesti sa fixezi acul la zero citesti gradati de pe butonul care l-ai rotit
ala e valoarea prizeicare o inmultesti cu : 0,5 daca pamantul e foarte umed, cu 0,3dacae normal si  0,1 daca e foarte uscat.rezultatul e valoarea finala. succes!


pus acum 16 ani
   
stroecristian
Membru nou

Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 1
sal!
cum fac impamantarea la o casa veche, din caramida, fara fir de impamantare pe instalatie?
daca se poate, as dori o schema amanuntita!
va multumesc!

email   


pus acum 16 ani
   
Pagini: 1  