raul
Vizitator



sant in cursul realizarii unei instalatii de automatizare care are in componenta un releu inteligent ZELIO SR2,detectoare de proximitate(pnp) etc ,sursa de alimentare a instalatiei de comanda FIIND un transf ABL7RM2401  care da la iesire 24Vcc.mentionez ca toate componentele apartin firmei TELEMECANIQUE.
m-ar interesa sa stiu daca:
-releul zelio trebuie protejat
-intrarile in releu care sint in serie cu detectoarele sau butoanele trebuie protejate
-in fiecare caz ma intereseaza valoarea sigurantelor care trebuie alese
Tot odata as vrea sa aflu daca bateria de condensatore are vreun efect major asupra sursei de alimentare si a releului(poate trebuie montat un dispozitiv pentru filtrarea armonicilor de curent)


pus acum 20 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 21 ani
Postari: 86
- pentru ABL7RM2401 (S = 30 VA) furnizorul spune ca e autoprotejat cu reset automat (pe 24 V) dar trebuie protejat pe partea de 240 V c.a.( curentul nominal pe partea de 24 V c.c. este 1.3 A). Cred ca ai toate datele sa alegi protectia pe primar.
- protectie pe intrarile analogice eu nu pun.
- efect major!: Am sa rezum mai jos in cateva fraze pentru ca functie de configuratia ta se fac o serie de calcule. Pentru a evita aceste calcule incearca sa masori nivelul armonicilor.
Deci: condensatoarele nu genereaza armonici dar instalate intr-un sistem de alimentare (in care impedantele sunt predominant inductive) pot duce la rezonante partiale sau totale la anumite frecvente armonice. Cu cat frecventa proprie de rezonanta intre inductanta sistemului si capacitatea bateriei de condensatoare este mai aproape de o armonica ( sa zicem a treia ... 150 Hz...) cu atat mai mare va fi efectul de distorsiune. Astfel ca se iau masuri pentru a schimba frecventa proprie la o valoare care sa nu  produca rezonanta cu nici o armonica importanta .. inductanta de suprimare a armonicelor conectata in serie cu bateria de condensatoare . In practica, pentru 50 Hz, ansamblul se regleaza sa produca  rezonanta la 190 Hz.
Mai sus am spus ca e bine sa masori sa vezi daca exista aceste armonici, pentru ca e posibil ca impedanta sarcinii sa le atenueze. Daca totusi ti se pare complicat si cum ai un singur releu, pune un filtru pe acest circuit si ai terminat povestea ... apropo .. tot vin sarbatorile
LA MULTI ANI SI SANATATE! tuturor celor care - si arunca ochii pe acest forum ..... numai succese in 2006


pus acum 20 ani
   
teonator
Membru avansat

Inregistrat: acum 20 ani
Postari: 24
raul, de ce nu-i intrebi pe cei de la schneider (ca telemecanique e a lor)? si pe urma sa ne spui si noua solutia lor...
(daca nu stii unde sa intrebi intra pe site-ul lor)