raul
Vizitator



de ce se monteaza la instalarem BPM-ului o priza tehnologica de inpamintare cu o rezistenta ohmica destul de mare,priza fara de care acesta nu ar functiona

pus acum 18 ani
   
avram
Moderator

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 86
Legat de priza de pamant sunt ff multe amanunte la ...priza de pamant. Vezi I7/02 si I20/00.

LA MULTI ANI SI SANATATE! tuturor celor care - si arunca ochii pe acest forum ..... numai succese in 2006!


pus acum 18 ani
   
stericuta
Moderator

Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 98
In primul; rand producatorii blocurilor de masura prevad legarea la pamant cu o priza de 10 ohm. Din schema presupun ca este numai pentru ecranare.
detalii aici:


pus acum 18 ani
   
Jonin
Membru deplin

Inregistrat: acum 18 ani
Postari: 14
Mie cand mi-au montat BPM-ul nu mi l-au legat la nici o impamantare.De fapt,nici nu am impamantare.

pus acum 18 ani
   
www.PortalElectric.Ro
Administrator

Din: Bucuresti
Inregistrat: acum 19 ani
Postari: 75
Din cate stiu priza de pamant tehnologica care se foloseste la BMP-urile (blocuri de masura si protectie) mai noi, serveste pentru functionarea corecta a protectiei la supratensiune . Pana la aparitia acestei protectii noi nu era necesara aceasta priza de pamant.

_______________________________________
are o baza de date cu electricieni din toate zonele tarii.Pe exista si o baza de date a firmelor care au activitate in domeniul electric, atat ca servicii cat si ca producator sau distribuitor. De asemenea exista un magazin virtual in care firmele isi pot vinde produsele online si multe alte informatii si oportunitati utile.

pus acum 18 ani
   
v.bulai
Vizitator



Priza de pamint tehnologica se monteaza numai la BMPM-DPS-MN.Adica la BMP cu dispozitiv de protectie la supratensiune si monitorizarea nulului.Rezistenta trebuie sa fie de 150ohmi aceasta este conditionata de  tensiune maxima admisa pe conductorul de nul,(intoarcere)in cazul in care se intrerupe nulul de la retea .Ulim = 50V,curentul de defect al disjunctorului montat in BMP este Id=300mA rezulta ca Rpp = 50/0,300=166,67ohmi  valoarea de referinta se ia 150ohmi.Aceastra priza tehnologica nu are rol de protectie.Montarea prizei de pamnint la BMP nu este obligatorie daca aceasta se vrea  montarea este in sarcina beneficiarului (vezi avizul tehnic de racordare daca tariful  lucrarilor de bransare prevede si montarea PP acesta este obligatorie sa o monteze constructorul )

pus acum 18 ani
   