Exista vreo restrictie de a executa instalatia electrica ingropata in perete pentru cabanele de lemn ? Din pacate sunt in strainatate si nu am acces la normative. Am inteles ca este posibil sa nu primesti avizul de la pompierii pentru utilizarea cabanei. Sau se refera numai la unitatile turistice? Care ar fi tuburile potrivite pentru acest caz? Ultimele noutati.

Multumesc mult

Florin


 
   
#2
stericuta
Moderator
Postari: 98
In normativul I7/2002 exista un capitol special rezervat constructiilor din lemn.
In principiu instalatia electrica se executa protejata in tuburi metalice sau din materiale plastice incombustibile sau greu combustibile iar aparatele trebuie sa aiba min. IP44.
daca esti in strainatate trebuie sa respecti normele tarii respective.


 
   