Vizitati Portalul serviciilor electrice si noul Forum electric la adresa www.PortalElectric.Ro / Priza de pamant / Cum se face o impamantare ? Cum se verifica ? Pagini:  1 2 Moderat de avram, stericuta
#1
www.PortalElectric.Ro
Administrator
Din: Bucuresti
Postari: 75
Aici asteptam problemele dvs legate de prizele de pamant. Cele mai bune solutii pentru realizarea unei impamantari. Solutii pentru paratraznete. Despre obligativitatea firmelor de a-si verifica prizele de pamant periodic. Si alte probleme.


_______________________________________
www.PortalElectric.ro are o baza de date cu electricieni din toate zonele tarii.Pe www.portalelectric.ro exista si o baza de date a firmelor care au activitate in domeniul electric, atat ca servicii cat si ca producator sau distribuitor. De asemenea exista un magazin virtual in care firmele isi pot vinde produsele online si multe alte informatii si oportunitati utile.

 
   
#2
Sonic
Membru nou
Postari: 2
Salut, mai toata lumea stie cum se verifica o priza de pamant, dar cum verific o priza de pamant la UNIVERSITATE? cu APP3, ca alt aparat cu aprobare de model nu este? E ia spuneti-mi si mie!!!!

 
   
#3
gradanta
Vizitator



nu se mai folosesc de mult app3
daca aveti nevoie de o adevarata masuratoare contactati-ne !


 
   
#4
avram
Vizitator



si ce daca e universitate ... ca la o cladire veche cu mult beton in jur...
avram



Sonic a scris:

Salut, mai toata lumea stie cum se verifica o priza de pamant, dar cum verific o priza de pamant la UNIVERSITATE? cu APP3, ca alt aparat cu aprobare de model nu este? E ia spuneti-mi si mie!!!!


 
   
#5
ursus2
Membru deplin
Postari: 10
nu te mai chinuii ! s-au inventat sig. diferentiale ! ia nulul inainte de sig. si fal impamantare.

 
   
#6
jingaviorel
Vizitator




ursus2 a scris:

nu te mai chinuii ! s-au inventat sig. diferentiale ! ia nulul inainte de sig. si fal impamantare.

Poti sa-mi dai mai multe detalii?


 
   
#7
ursus2
Membru deplin
Postari: 10
cam tarziu cu raspunsul: daca ai pana la prize cablu de impamantare,dar nu sti sigur daca impamantarea de afara lucreaza, atunci leaga impamantarea la nul inainte de a trece prin prima siguranta.apoi ,in functie de necesitati, pune dupa o sig .diferentiala de 30 mA.daca instalatia e sigura si nu ai scapari ,atunci pune una de 10mA. si ai si impamantare beton si nici nu mai crapi daca te atingi de vre-o faza.

 
   
#8
ursus2
Membru deplin
Postari: 10
era sa uit! sa nu cumva sa legi impamantarea la paratrasnet!

 
   
#9
AD
Vizitator



Am si eu o prob.
sa explic
deci am o centrala pe balcon

la panou nu am impamantare
numai faza si nul
ma-m gandit ca am impamantare in bucatarie,deci daca aia ar fi buna,ma gandesc daca pot sa o duc pe balcon din duza cea mai apropiata.Ma gandesc ca firele fiind toate legate intre ele
deci impamantarile sunt legate intre ele
asa ca in orice duza pot avea impamantare.
E bun rationamentul meu?
daca nu va rog dati-mi o solutie.
ms


 
   
#10
www.PortalElectric.Ro
Administrator
Din: Bucuresti
Postari: 75
Daca la panou (tablou electric, probabil) nu aveti impamantare ar fi ciudat sa aveti la priza de la bucatarie, dar orice este posibil. Daca o gasiti undeva si o verificati ca e buna o puteti folosi.
Am intalnit unele cazuri cand din lipsa de impamantare la bloc s-a spart in perete pentru a gasi un fier din sistemul de rezistenta (fier-beton) al constructiei.


_______________________________________
www.PortalElectric.ro are o baza de date cu electricieni din toate zonele tarii.Pe www.portalelectric.ro exista si o baza de date a firmelor care au activitate in domeniul electric, atat ca servicii cat si ca producator sau distribuitor. De asemenea exista un magazin virtual in care firmele isi pot vinde produsele online si multe alte informatii si oportunitati utile.

 
   
#11
D@NIEL
Membru nou
Postari: 1
Am executat o priza de pamant si o instalatie paratrasnet (fara electrod 'prevectron').Instalatia paratrasnet este legata la priza de pamant in doua puncte. Ceea ce as dori sa aflu este: trebuie montat obligatoriu  descarcator in tabloul electric principal si bara de egalizare potential ? , daca nu, as vrea si o explicatie tehnica.

Va multumesc!


 
   
#12
avram
Moderator
Postari: 86
Din cate inteleg aceasta lucrare a fost executata fara proiect sau proiectul nu este complet, sau .... poate chiar nu trebuie(!!!?)(Contacteaza proiectantul .. el este cel mai in masura sa-ti raspunda exact). Recomand sa citesti ff bine I20/"00 care spune exact cand trebuie pusa bara de egalizare potential (care este rolul ei).
Nu exista nici o legatura intre diverse tipuri de elemente de captare si bara de egalizare potential (vezi I20).
Amplasarea sau nu a descarcatoarelor in tabloul principal se face tinand cont de mai multi factori.. dar daca in volumul protejat exista aparatura electronica (automatizare)(PLS-uri, etc.) atunci pe baza unor calcule se iau o serie de masuri cumulative care sa preintampine efectele electromagnetice ale loviturilor directe si indirecte ale trasnetului. De aceea mai sus te-am trimis la proiectant. Poti avea surpriza ca desi exista instalatie de paratrasnet aparatura electronica si de automatizare sa se buseasca!!!.
Trebuia sa spui  mai multe despre volumul de protejat ( ce activitati se desfasoara in el, ce echipamente electrice si de automatizare se amplaseaza in el, ce inaltime are, aparatura electronica din el .... etc).
Pentru mai multe informatii apeleaza la un specialist sau trimite toate datele la
Bafta!


 
   
#13
stericuta
Moderator
Postari: 98

ursus2 a scris:

cam tarziu cu raspunsul: daca ai pana la prize cablu de impamantare,dar nu sti sigur daca impamantarea de afara lucreaza, atunci leaga impamantarea la nul inainte de a trece prin prima siguranta.apoi ,in functie de necesitati, pune dupa o sig .diferentiala de 30 mA.daca instalatia e sigura si nu ai scapari ,atunci pune una de 10mA. si ai si impamantare beton si nici nu mai crapi daca te atingi de vre-o faza.

Nulul de lucru si nulul de protectie trebuie obligatoriu sa fie separate. Deci, NU se leaga nulul de lucru cu nulul de protectie, indiferent daca exista sau nu protectie diferentiala.


 
   
#14
avram
Moderator
Postari: 86
Intaresc cele de mai sus spuse de "stericuta"
Atentie! Si daca avem "Protectie diferentiala" trebuie sa avem NUL DE PROTECTIE separat de nulul de lucru.


 
   
#15
stericuta
Moderator
Postari: 98

scris:

Am executat o priza de pamant si o instalatie paratrasnet (fara electrod 'prevectron').Instalatia paratrasnet este legata la priza de pamant in doua puncte. Ceea ce as dori sa aflu este: trebuie montat obligatoriu  descarcator in tabloul electric principal si bara de egalizare potential ? , daca nu, as vrea si o explicatie tehnica.

Va multumesc!

In I7/02 se prevede protectie contra supratensiunilor. Unii producatori de aparataj recomanda descarcator in tablou in cazul bransamentelor aeriene.
Atasez cateva scheme de aplicatii folosind descarcatoare.

cum face cum verifica scris:am executat priza pamant instalatie (fara electrod este legata priza

38.6KB


 
   
#16
stericuta
Moderator
Postari: 98
Partea 2/4

cum face cum verifica partea 2/4

32.2KB


 
   
#17
stericuta
Moderator
Postari: 98
Partea 3/4

cum face cum verifica partea 3/4

33.1KB


 
   
#18
stericuta
Moderator
Postari: 98
partea 4/4

cum face cum verifica partea 4/4

31.5KB


 
   
#19
stericuta
Moderator
Postari: 98

scris:

Am executat o priza de pamant si o instalatie paratrasnet (fara electrod 'prevectron').Instalatia paratrasnet este legata la priza de pamant in doua puncte. Ceea ce as dori sa aflu este: trebuie montat obligatoriu  descarcator in tabloul electric principal si bara de egalizare potential ? , daca nu, as vrea si o explicatie tehnica.

Va multumesc!

Pe scurt despre Instalatiile cu paratrasnet si descarcatoare.

cum face cum verifica scris:am executat priza pamant instalatie (fara electrod este legata priza

46.5KB


 
   
#20
avram
Moderator
Postari: 86
Pentru ca am vazut mai sus o serie de dispozitive de protectie ... si eu am amintit anterior de "masuri cumulative" am sa spun ca inainte de toate (de a alege o solutie practica - chiar din cele de mai sus-) sa studiati alaturi de I7/02; I20/00 si urmatoarele: SR CEI 61312/1;2;4 (3 nu este inca in limba romana)/2000.
Va doresc succes!
... merit o bere virtuala!


 
   
#21
stericuta
Moderator
Postari: 98
Intaresc cele de mai sus spuse de avram.

 
   
#22
denismoc
Membru deplin
Postari: 14

stericuta a scris:


ursus2 a scris:

cam tarziu cu raspunsul: daca ai pana la prize cablu de impamantare,dar nu sti sigur daca impamantarea de afara lucreaza, atunci leaga impamantarea la nul inainte de a trece prin prima siguranta.apoi ,in functie de necesitati, pune dupa o sig .diferentiala de 30 mA.daca instalatia e sigura si nu ai scapari ,atunci pune una de 10mA. si ai si impamantare beton si nici nu mai crapi daca te atingi de vre-o faza.

Nulul de lucru si nulul de protectie trebuie obligatoriu sa fie separate. Deci, NU se leaga nulul de lucru cu nulul de protectie, indiferent daca exista sau nu protectie diferentiala.

Vezi schemele de montare TNS,TNC,TNCS.Problema este ca m-am jucat cu o protectie diferentiala iar cand i-am trecut nulul de protectie prin ea nu a declansat la nici un fel de defect,s-a schimbat problema cand am trecut nulul de lucru.Totusi poate ne ajuta cineva cu o schema de montaj la diferentiala asta.


 
   
#23
avram
Moderator
Postari: 86
ei! da schema!!!!... e prea simplu ... faza si nul de lucru prin dispozitiv si nulul de protectie (al treilea fir) "pe langa ea"....

 
   
#24
ubct11tbi@yahoo.com
Membru nou
Postari: 1
Stau la casa si am refacut total instalatia electrica pana la cofret, dar casa nu are impamantare. Exista posibilitatea unei electrocutari? Daca da, cum as putea reduce acest risc fara a realiza deocamdata o priza de pamant? multumesc.

 
   
#25
stericuta
Moderator
Postari: 98

a scris:

Stau la casa si am refacut total instalatia electrica pana la cofret, dar casa nu are impamantare. Exista posibilitatea unei electrocutari? Daca da, cum as putea reduce acest risc fara a realiza deocamdata o priza de pamant? multumesc.

Intotdeauna exista riscul electrocutarii.
In primul rand conteaza daca in noua instalatie circuitele de priza au sau nu conductor nul de protectie. Daca prizele nu au nul de protectie nu se mai pune problema prizei de pamant, nefiid posibil distribuirea nului de protectie.
Cel mai bine, chiar si in cazul in care nu exista nul de protectie, recomand instalarea in tabloul principal a sigurantelor automate cu protectie diferentiala min. 30mA, pentru circuitele de prize cel putin. Acestea asigura protectie impotriva atingerilor directe si indirecte.


 
   